Кто-нибудь рассчитывал параметры факельной установки? Помогите найти коэффициент излучения пламени.
Коэффициент излучения пламени определяется по эмпирическим формулам в зависимости от молекулярной массы углеводородов. Он учитывает количество тепла, рассеивающегося излучением: для метана он равен 0,2; пропана – 0,33 и т.д. Большое влияние на него оказывает конструкция горелки (факела). Современные факельные оголовки позволяют достичь очень малых значений этого коэффициента.
Пусть голова болит у проектировщиков, на худой конец озадачь производственный отдел (если есть), либо тех кто заказывал (будет эксплуатировать) установку. У меня например проблем нет установка расчитана проектировщиками, документация у строителей...